si2000.ru
Обмен опытом пользователей системы SI2000
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Регистрация и Политика конфиденциальностиРегистрация и Политика конфиденциальности 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
ЗАО СТАРТЕЛЕКОМ ISKRATEL o.o.o.

2700040

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов si2000.ru -> MPS
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
g.r.r.



Зарегистрирован: 03.10.2009
Сообщения: 20
Откуда: Буинск, РТ

СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 7:25 pm    Заголовок сообщения: 2700040 Ответить с цитатой

с недавнего времени, по двум сельским направлениям появилась ошибка с таким кодом, аларм не срочный, код какой аварии это? комментарий в MN-е к ней, типа истекло время соединения с аларм панелью, с какой? 15 аларм панель вкл.
и при пропадании ~220 появляются ошибки:
2009-10-09 17:18:58 CVB00 1200030 ** Internal power supply fault on PLx
2009-10-09 17:18:58 CVB00 1200020 *** Internal module power supply fault
2009-10-09 17:20:51 CVB00 1200020 --- Internal module power supply fault
2009-10-09 17:20:51 CVB00 1200030 -- Internal power supply fault on PLx
хотя, при пропадании сетевого напряжения ранее появлялись срочные аварии с описанием, что питание перешло на АКБ
_________________
CS 5072 AA 410
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
777
Большой Спец


Зарегистрирован: 20.03.2006
Сообщения: 558
Откуда: г.Тюмень

СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 8:56 am    Заголовок сообщения: Re: 2700040 Ответить с цитатой

g.r.r. писал(а):
с недавнего времени, по двум сельским направлениям появилась ошибка с таким кодом, аларм не срочный, код какой аварии это? комментарий в MN-е к ней, типа истекло время соединения с аларм панелью, с какой? 15 аларм панель вкл.
и при пропадании ~220 появляются ошибки:
2009-10-09 17:18:58 CVB00 1200030 ** Internal power supply fault on PLx
2009-10-09 17:18:58 CVB00 1200020 *** Internal module power supply fault
2009-10-09 17:20:51 CVB00 1200020 --- Internal module power supply fault
2009-10-09 17:20:51 CVB00 1200030 -- Internal power supply fault on PLx
хотя, при пропадании сетевого напряжения ранее появлялись срочные аварии с описанием, что питание перешло на АКБ




у вас не работает мониторинг MPS
смотрите кабель меж CLC и MPS


а не видите вы аварии о переходе на батареи как раза из-за этого
а видите только
9 17:18:58 CVB00 1200020 *** Internal module power supply fault
2009-10-09 17:20:51 CVB00 1200020 --- Internal module power supply fault
2009-10-09 17:20:51 CVB00 1200030 -



это уже когда аварию CLC сама дает после такой аварии она через полчасика совсем отрубится

то есть вы предварительные не видите т.к их генерит MPS Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vova9111
Спец


Зарегистрирован: 09.04.2008
Сообщения: 81
Откуда: NEW URENGOY

СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я продолжу тему тем что если этот аварийный сигнал не уходит даже в течении суток, пока не приедешь на обект и не перегрузишь микроконтроллер перемычкой на бэк панели ??? Как вот это исправить????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов si2000.ru -> MPS Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group